樓主  發表于: 2012-09-24 21:02
求解:接觸器自己常閉觸點穿在自己的線圈上接到電源上會出現什么結果?
而在PLC的輸出繼電器上又會有怎樣的結果?會穩定吸合嗎(循環掃描的問題)?
wjrong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 216 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2014-02-22
查看wjrong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 21:11
會形成振蕩,如果接電動機的話,接觸器的主觸點會在幾秒內燒毀