164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-23 12:52
大家好,公司的設備出現控制器實際測量值與傳到PC上的值有時會
存在誤差,初步判斷為連接線有干擾,請問shield  與SG (signal  ground)該如何接才好啊,謝謝了
1 Shield      
2 SD (TXD)
3 RD (RXD)
4 RS (RTS)
5 CS (CTS)
6 DR (DSR)
7 SG (GND)
8 CD (DCD)
[ 此帖被164040066在2012-09-24 00:25重新編輯 ]
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 4800 點
下載積分: 408 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-21
查看flyaway的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-24 09:54
RS232通訊如果受到干擾,應該是通訊不上,通訊中斷,不會存在誤差,繼續等待高手解答,向高手學習。