chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-06
查看chenlf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-21 12:25
大電機匝間短路怎樣檢測?10KW以上的。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-23 22:09
用測量單繞組電流的方法,三個繞組電流比較后,電流比較大的那一組可能會有短路。另一個方法是給其中的繞組通上一個電壓,然后測量其它兩組的輸出電壓,三個繞組輪流進行。同時作好記錄,輸出電壓低的那組可能有問題。
學無止境,永遠是學生。