xiao007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 623 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2012-10-24
查看xiao007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-21 14:44
加中間繼電器  省心  

哪家的 plc    40%   太垃圾了
試過直接帶 80VA 220V 閥 約30萬次壽命
  
[ 此帖被yerong在2012-09-21 14:52重新編輯 ]