樓主  發表于: 2012-09-20 11:01
圖片:
如圖所示,我用的是GX WORKS2 V1版本軟件,這樣用于FX2N編輯SFC是轉移命令做不了,直接顯示如下錯誤,說命令錯誤,不知是何原因造成,請各位高手說說!謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29211 分
在線時間: 1770(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 14:23
我試了一下,直接輸TRAN就行了,你前面用了大括號,再輸TRAN就不行!
自動化單機,生產線,項目編程調試!