北方小斗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2013-01-25
查看北方小斗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 14:36
描述:其中一電路圖
圖片:
電器柜,一個大空開管主電路,下面接一排小空開,共8個,小空開用短接片連在一起。
我把柜子燈的火線接在其中一個小空開的一個上端口上,地線正常接地,F(xiàn)在出現了一個奇怪的現象:
這些并排的空開,只有一個打開,照明燈不亮,打開兩個,燈開始亮了,有點暗,打開的越多燈越亮。
按理說電壓時穩定的,怎么打開的越多電壓越大了?
是其余線路的問題,還是我的短接片的問題?

另外說一下,用的是380V線圈的接觸器,剛開始線圈接成220V了,通電后,(沒有進行接觸器吸合操作)結果各個電源指示燈亮,

但是有閃爍,就是頻率很高的閃爍。
但是接成380V以后就好了,也沒有進行接觸器吸合操作,各電源指示燈常亮而不閃爍了。
我覺得接錯與沒接錯對電源指示燈應該沒有影響啊,可為什么差距這么大呢?

我是新手,這真超出了我的理解范圍,求指點,非常感謝!

qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 18:13
按照圖紙檢查線路,零線沒有接好,所有的線都要擰緊
樓主留言:
謝謝,我會檢查下零線的,不過這幾天出差,回來后我會好好研究下。