zhou_haigen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 120 點
下載積分: 9007 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2019-07-28
查看zhou_haigen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,設好的數據分別放在D5和D6里,然后把編碼器里的數據讀出后與其比較,得出結果去驅動Y.開始運行很正常,但一次停電后再運行.PLC的程序正常。但D5,D6里設置的數據數為零了。后來只要一斷電,數據塊D5,D6的數據就會丟失。是不是我選的數據塊地址不對?請各位同仁指點。
yuanshunk
天行健,君子以自強不息 !!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 15:14
是D128以后都是帶電保持的,時間好像只有一個禮拜哦