大家好我想用4DA來做加減速程序沒有觸摸屏我要用ADD和SUB指令要怎么做呀請大家指點一下
yangyongyy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 15 個
工控威望: 1089 點
下載積分: 8170 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-09-12
最后登錄: 2018-06-02
查看yangyongyy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-10-23 08:34
比如:X1為升速,X2為降速

ld m8000
ld x1
ani x2
ani t0
out t0 k10
ld x2
ani x1
ani t1
out t1 k10
ld t0
add d100 d0  d100
ld t1
sub d100 d0 d100