run324
15820797696
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-10-12
查看run324的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-16 09:30
三相380V怎樣變三?00V?

除用變壓器還有別的方法嗎?

變壓器是不是有點貴?大概多少?


設想:

現有可用電源為三相380V,各相區分為R,S,T ;N為零線

有一個伺服系統所需電源三相200V-230V各相區分為L1,   L2,    L3,

我把L1與L3相連,接R;     L2則接N


這樣可以用嗎?
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 14:35
樓主的方案將直接導致不可挽回的后果,3相全波整流,相電壓220你給換成380試試,你還不如就一根火線加一根零線來得更壽命長些(只接L1,L2,L3懸空)