zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-15 16:26
ONRON CP1H的絕對值定位用什么指令,想三菱的DRVA功能差不多的。
還有CP1H的PLC怎么去定義原點?
哪位大俠能指點下啊
[ 此帖被zlc1210903在2012-09-15 16:33重新編輯 ]
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-18 21:16
絕對定位用pls2(先建立原點),原點定義有兩種一是用org指令外接一個接近開關信號,二是用ini自定義。