樓主  發表于: 2012-09-11 09:54
圖片:
圖片:
我需要使用它來給出一個低壓報警信號,PY500數顯壓力控制儀表,能簡單說明下后面的接線排怎么接線么,廠家說AL-1和AL-2上7,8和9,10是兩對常開的接點,但為什么上面分正負極呢,OUT的11,12,13,12是公共端,常開和常閉接點各一對,這樣的話AL和OUT的功能不都一樣了么?
cyc2012
努力。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 920 點
下載積分: 8950 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2012-02-12
最后登錄: 2023-08-31
查看cyc2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-11 10:33
應該用AL-1或AL-2做報警節點,可以設定高低限位。11,12,13,12OUT只是輸出點(控制開關什么)。
[ 此帖被cyc2012在2012-09-18 08:33重新編輯 ]
努力。