樓主  發表于: 2012-09-05 19:27



 

電柜


shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-05 19:50
愚人之見:
1、違反了“元器件布局”的基本要求:發熱元器件應布置在配電柜的上部。
圖中的變壓器、開關電源、變頻器,均是運行時會“發熱”的元器件;圖中的PLC又是怕熱的驕子……距離如此之近,再關閉柜門,豈不是“蒸鍋”一般?
2、接觸器那一排,器件與器件之間至少應該留有15mm的空間,況且,那一排的安裝導軌(右側不是還有很多的剩余空間嗎)……
3、外露導線布線手法和技巧還須多多練習,不美觀……
4、“接線端子”在這里“畫蛇添足”了。
5、柜內每一個元器件的上方對應之處缺少“標志牌”。
愚人瞎說,大可不必理會就是了~~~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(西歐工控) 詳細又直接,多謝了
    shanguqf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 7414 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2012-07-27
    最后登錄: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-09-06 19:15
    引用
    引用第9樓西歐工控于2012-09-05 21:48發表的  :
    想問一下,線號號碼管大家用什么


    你好!
    我使用多色熱縮管機打或者手寫號碼。我個人認為這樣做的益處是:
    1、采用多色熱縮管可以按照設計要求,在“視覺上”就可以非常直觀地分出“主電路”、“控制電路”、“信號輸入”、“控制輸出”、“供電等級”、“輔助電路”等各個單元,一目了然。
    2、采用熱縮管并進行熱縮后,號碼不會偏轉不說,這個“號碼管”還很不易脫落,會減少在實際應用、保養維修(特別是大修)過程中帶來的諸如一旦丟失后不便及時補充的麻煩。
    3、一物多用,減少投資。雖然1到2公分左右長的一個小小的號碼管“可能”會在某些角度上看來是“忽略不計成本”之物,但是,如果使用成千上萬個呢、如果長年累月地不間斷地消耗呢……
    4、采用統一定尺的熱縮管,接線端處除了整齊美觀之外,更主要的是可以在我們想象不到之處提升了接線端處的絕緣等級。