樓主  發表于: 2012-09-04 15:47
今天面試的工程師問了下面的問題,
如果一臺設備原來使用伺服電機,現在換成步進電機,
如果不改程序的情況下,首先應該做什么,我的回答
是要先改變接線,他說我對伺服與步進沒有認識,大
家覺得該如何回答啊。。。。,今天把我弄糊涂了
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-09 21:24
坦白說換了是我給摟主面試,我也不要一個這么魯莽的人。