        我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路。可是在應用中我發現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況,F(xiàn)在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。;蛘叽蠹矣惺裁春糜玫哪K沒?我替換掉這個。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 16:59
沒人理我啊。急急急。我的QQ 297205382 。那位大俠幫幫忙。小弟感激不盡啊。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-03 17:22
我找到了6N136.不知道可不可以代替817.誰能給我發個接線圖。謝謝。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-03 20:16
PLC是松下FPX 系列的。我記得松下PLC好像有個用的高速計數器越少,那頻率越高。我只用了一個。足夠反應。伺服編碼器輸出是差分信號。差分信號是你在高速計數時才倍頻。我是單個使用,所以也不存在倍頻。這塊板子是一個公司特別訂制的。所以設計方面我不太清楚。P817最大頻率是10K。是不是和這個用關系。我現在找到了N136.這個速度夠快。不知道誰有電路圖提供個。謝謝大家。