遠處的風
學習學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 165 點
下載積分: 599 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2013-08-13
查看遠處的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-30 19:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
由于公司沒買ppi電纜,本人不才自己做了一根普通的數據線:1、網上淘了一個usb轉RS485的轉換器,2、按RS485接線要求接好9針的公頭。我用自己做的這根線和西門子S7-200的PLC通訊是成功的,可以寫程序、監控。
但是和smart 700屏連就不行了,我用的組態軟件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自帶的說明書一步一步做的,唯一的不同就是沒用它們要求的專用電纜。求解?難道就必須用ppi專用電纜和電腦通訊嗎?
附件是上傳的幾張照片。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-02 20:13
我曾經用自己做的線傳送過700屏。關鍵是你的設置必須正確,上圖中樓主請將屏設置到傳送界面,當然屏的通訊設置必須與pc一致。同時你編輯程序必須是沒有報警的。有條原裝線固然是好,但是有時在現場調試沒有準備好,臨時做一條也能夠使用。