小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-23 19:24
圖片:
我自己設計的一個電氣系統,我自己接線,不知道這樣排版是否恰當,請大家指點指點,改善我的不足,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 可以的
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3024(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-24
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-08-24 07:44
    只是原理圖,思路很好的。
    個人認為,散熱風扇在下面強制往里吸風和在上面強制往外送風效果多少是有差距的。
    你的熔斷保險能否和交流接觸器換個位置,和3P小型斷路器排列在一起。感覺這樣美觀。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。