三菱PLC可以無源輸入嗎,就是把輸入端的COM和輸入端的X用導線直接連接起來,這樣輸入端就會有輸入信號嗎。不是輸入端COM和輸入端X有24V電壓才有信號信號嗎。求解
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-21 17:31
三菱PLC輸入端有s/s的,可以選擇共陰極或共陽極,如果s/s接電源負極0V,為共陰極,則輸入端X接電源正極24V.如果s/s接電源正極,則為共陽極,輸入端X接電源負極。輸入端沒有s/s而有com端子的,只要把com和輸入端X短接就可以輸入信號了,因為輸入端的電源是PLC輸入端內部提供的,把com端和輸入端的X短接就是把PLC輸入端的內部電源接通,形成回路,然后信號就被輸入了。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-21 17:41
三菱PLC輸入端有com端子的,一般是有源輸入,PLC輸入端內部提供電源,不需要外部提供輸入電源。只需要把輸入com端和輸入端X短接就可以使輸入端X有信號輸入了。