網上很多講485的,搜出來一看,都一個模子復制出來的。不過硬件部分就那么接,這次詳解PLC程序。
首先準備兩本書,F(xiàn)X1S1N2N2NC編程手冊(基本指令,步進梯形指令,應用指令說明書).pdf 和 FR-A500.pdf 。這兩本可以去
三菱電機官網下載最新的。前一本書重點看273頁往后,后一本書看4.2.41節?床幌氯,可以去看
http://melville4.com/read-gktid-144031.html 這個貼子里的三菱通訊基礎的視頻,快進著看還是很不錯的。
PLC編程用到通訊部分的指令如下圖:
重點為RS, ASCI, HEX, CCD
能過查變頻器手冊,定義通訊的格式:我定義的為數據長度7位,偶校驗,停止位1位,無起始符結束符,9600BPS速率。
PLC通訊格式的設定跟據變頻器的設置,再寫入到標志位里去,如下圖:
然后通過PLC說明書知道,使用BD板,D8120的11,10,9這三位必須為110。這下一來,我上面的參數對應到D8120里去為H0C86。
到這一步,就相當于快遞公司有了,地址寫了,就差包裹了。
下面就是做包裹
通過RS定義包裹的大小
然后從變頻器的手冊上,找到包裹的具體形式:
然后填寫相關部分的數據:
這個地方的數據形式還得看變頻器,畢竟PLC上就是定義一長串的數據,把這串數據寫滿就行了。
上面一張圖里面其實就是具體的數據形式了,不過,三菱規定通訊時使用的是ASCII碼,那像ENQ的ASCII碼是多少就得查表了。
指令代碼也要查表
截圖了部分,都在上面我給的那一節書中。
下面以讓變頻器正反轉為例編段程序:
首先寫入通訊格式,將下面跟隨的程序置為8位處理模式。8位處理模式是因為肉廠商制定的通訊方式是8位的ASCII碼。ASCII碼是用8位的二進制來表示一位十六進制的數,如 H30表示十六進制的0,H46表示十六進制的F。我個人理解ASCI轉換其實就是把四位的形式轉成8位的形式,兩個同樣表示F,十六進制里是1111; ASCII碼為01000110。
上面是初始化程序,M8161為8位/16位的切換開關,ON時為8位。ZRST是清除數據區
下面開始定義緩沖區
D200開始的十個寄存器的發送緩沖區,D600開始的十個寄存器的接收緩沖區。這個就像快遞的中轉站,要發的包裹得統一到一個地方,等通知發貨的時候,一起發掉。接收同理。
填寫數據形式,做包裹
其中用到的指令代碼截過來
我用X0正轉,X2停止,X4 反轉。
M100M102M104可以不用,我連著觸摸屏做實驗的,單獨用PLC時不用。
D206,D207里面寫入的數據根據指令說明里的說明來寫,00為停,02為正轉,04為反轉。對就的按鈕寫對應的數據。因為D206在這三個指令里都是寫0,所以放到公共賦值里去,偷點懶。
CCD校驗完D220放的ASCI碼的和,D221里放的是列偶校驗,這里只需要一個D220的值。
再把D220里的值進行ASCI轉換。
M8122變1后,D200到D209的數據就開始發送,發送完了后自動復位。
一個簡單的通訊程序也就寫完了。
[ 此帖被wangk0在2012-09-04 16:53重新編輯 ]