chp270
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 571 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2012-09-15
查看chp270的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-15 23:14
輸出直接控制24V的電磁閥,有一個正常,有一個不正常的量才有15V電到。直接將它的Y和COM短接才能正常動作。是怎么回事呢。觸點壞了嗎。但它又有一個電壓到,就是沒能達到24V的電壓,電磁閥無法動作。
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 14:41
PLC自帶的24V電源,容量不大,驅動電磁閥之類的負載,用外接電源比較可靠。再者,外部過載或短路,損壞外部電源比損壞PLC的代價低得多。