                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L(zhǎng).N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 08:49
220V控制電路如直接由外電源來,只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。