把磁感裝在一個位置上,氣缸在一個方向運動,磁感會感應好幾次,這樣會使PLC失靈。氣缸有換過,開關有換過都不怎么理想。請各位幫幫忙分析一下怎么解決、
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 231 個
工控威望: 437 點
下載積分: 5931 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2023-07-19
查看gsj791898717的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-14 12:23
我感覺樓主并沒有把磁性開關裝到氣缸行程終點   我用這么多并沒有出現這種情況