樓主  發表于: 2012-08-12 21:31
我是新手,剛剛接觸PLC。現遇到一個實際應用問題,跪求各位大哥大姐解答……謝謝
現在用FX1S-14MT控制步進電機正反轉,用的是DRVI指令
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y4  
DDRVI K-30000 K2000 Y0 Y4
應該是正反轉啊,但是2個都是同一個方向
查了很多資料,和摸索了半天還是搞不懂,所以就來請教大家了
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 21:32
接線正確嗎?
在正轉運行時(看7樓 說明,正轉是Y4是ON),可以看一下PLC的輸出Y4指示燈有沒有亮,如果亮了,那么應該是接線問題了
當然也有可能是步進電機驅動器有問題哦
活到老學到老:還有 8  分沒學到