樓主  發表于: 2012-08-12 17:15
有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用。現在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 16:08
風機啟動電流很大的,先接下工頻電看看實際電流多大,有的風機電流會超過而定電流的