dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-10 08:52
50KVA變壓器能不能帶2臺22kw的水泵?兩臺泵要同時使用,水泵離變壓器很近。
zhualong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 107 點
下載積分: 897 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2014-10-20
查看zhualong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 20:36
電機全壓能否起動可以用以下工式測算:第一步驟:四分之三加上 變壓器容量50除于4倍的電機總功率 =1.034

                                                                       第二步驟:起動電機全壓起動電流除于電機額定電流的值  估算為6(可查電機參數}    第二步驟值要小于第一步值方可以。只能用變頻