請教大家一個問題為什么配電柜離得無功補償在晚上會在0.85一下呢?這樣會不會導致罰款啊,請問是什么原因導致???有什么辦法可以解決???
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 16:03
不知你工廠都是啥設備,1、 三相負載不平衡,2、三相補償不平衡,3、增加補償電容提高功率因素至0.95以上