bwhzg
做技術一定要有個性。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1094 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2014-06-06
查看bwhzg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-08 18:40
現在我在調試一臺機器,他是由一個伺服控制一個平臺往復運動,可是我在調試時它老是跑著跑著就不在我預定的區域跑了?求高手解答。感謝路過!
-------bwhzg
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 19:12
引用
引用第2樓bwhzg于2012-08-08 22:56發表的  :
我用的是松下的伺服驅動器,plc是三菱的,指令是drva指令,跑偏了5mm,
謝謝路過,謝謝飄來。

我用的也是松下的伺服(A4 A5的)用在機器上精度都在2個絲以內,你可以用伺服PC軟件監控下是不是脈沖信號線受到干擾丟脈沖,還有就是你的計算有沒有誤差(如果用的絲桿導承是整數的話那就沒有誤差)