給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!
我們到現場看,慘不忍睹!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2467 個
工控威望: 1754 點
下載積分: 82223 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-05
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 09:06
可以參考一下別人的電柜