24樓  發表于: 2008-05-23 23:14
從事故現象要學會自己分析思考,如果導線外皮都脫落了,可以斷定是斷路造成的.既然設備運行半年多,可以說原理是沒有問題的,只是在斷路器以及其他保護方面考慮有欠缺.
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2008-05-24 10:42
表示同情,建議你再參閱1250A斷路器的說明書,它對你后面那么多接觸器的過載是保護不了的,另外就是散熱方面.
使用人也是有責任的,象這樣的事故是可以預防的.
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2008-05-24 11:20
同情
jemshebei
學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 204 點
下載積分: 454 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2023-11-30
查看jemshebei的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2008-05-24 13:57
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2008-05-25 16:24
我不得不告訴你,你們的柜子做的不好,不符合標準,既然是大容量的負載,那么你的元件為什么安裝的那么密?
也難怪起火,設計的時候沒有考慮散熱的問題,雖然你自動化技術很好,但是電器設計規則你卻沒有用上,小容量的負載可以把元件安裝密一點,大容量的負載你就沒有考慮好。
自己的事情自己做.
buyiwuxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 274 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-05-31
最后登錄: 2024-10-22
查看buyiwuxi的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2008-06-08 21:34
設計的不太合理,空開用的太少
xxy811225
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxy811225的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2008-06-08 22:24
每個接觸器前加分開關
zxf-813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxf-813的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2008-06-09 08:05
真是不辛啊,不過就當是個教訓了
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-10-31
查看uthman的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2008-06-10 14:01
加空開,注意散熱.
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4114 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2014-11-10
查看caxa-青松的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2008-07-01 14:48
電箱里東西裝的太緊湊,加上電線太亂,也沒有用線槽,半年后才出問題,你太幸運了。    
zhou-jinsou
uiui11
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看uiui11的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2008-07-01 19:20
整個柜內只有一只空開,接觸器太多了,若出現點故障,達不到空開動作電流,不會起到保護作用的
我也覺得這是主要問題
imfocus
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看imfocus的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2008-07-12 17:13
引用
引用第5樓taipi-k于2008-05-21 18:40發表的  :
1、安裝的器件太多。
2、多加支路斷路器
3、整個柜內只有一只空開,接觸器太多了,若出現點故障,達不到空開動作電流,不會起到保護作用的。