樓主  發表于: 2012-08-07 09:51
大家好,我現在碰到一個比較棘手的問題,有臺設備只要一路加熱開啟,其他的幾路溫度就顯示幾千攝氏度,模塊和探頭都換過了,現在還沒解決,不知道是什么原因
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4216 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 17:04
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾.