qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-06 21:40
圖片:
星三角啟動是先短接U2V2W2,U1V1W1接380;雙速4/8極電機則可以理解為先三角后星形的接法,8極低速時直接接U2V2W2,4極高速時短接U2V2W2然后接U1V1W1.我們的設備用雙速的電機很多,我沒有實際用過星三角的啟動方式。這兩種電機繞組應該是有區別的,星三角啟動的速度有變化嗎?現在有臺電機是用星形接法,能否用星三角啟動的方式實現減速啟動?這個問題其實一直都想解決,今天剛好看到類似的帖子,就想把這個問題搞明白
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 21:45
在輕載時是可以的,相當于用電壓調速,異步電機用電壓調速是不理想的。