qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-05 11:02
三菱編程中應用指令是不是都不可以實現雙線圈。  在不用STL的情況下。  比如: PLSY K5000 K500 Y0 只能出現一次,不能出現兩次或多次。

還有在不用STL的情況下,如何實現 PLSY  K5000  k500   y0 和   plsy k2000 k200  y0呢?
flylife2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 138 點
下載積分: 467 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2021-12-22
查看flylife2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 18:02
使用寄存器D100(寄存器號可以適當選用,非指定)代替K5000 和K2000,使用另一寄存器D104(同樣寄存器號可以適當選用,非指定)代替K500和K200,需要時使用傳送指令MOV(D)指令將K5000和K2000傳到對應寄存器D100就實現了你的功能,PLC版本不同PLSY指令在程序中使用次數限制也不一樣的(詳見:zhidao.baidu.com/question/322436656.html)