樓主  發表于: 2012-08-04 08:34
電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能
變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW

情況:系統是負載運行的。
      當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行
      現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重)
      對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。

請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???)


    

      
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-14 12:43
變頻器也不會這么差的吧,我們給客戶做了很多提升機改造,變頻器都很穩定的。你變頻器是不是三相220的啊
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com