arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-04 08:34
電機:5.5KW * 4P 帶減速功能,帶剎車功能
變頻器:國產的品牌,安達變頻器矢量,7.5KW

情況:系統是負載運行的。
      當電機單獨使用時,可以帶動12噸的重量運行
      現在由于單獨使用電機時,運行速度過快,想使其速度在減慢,使用了比電機大一號的變頻器配合運行,結果,只能帶動2噸的重量,超過2噸變頻器系統報錯(報錯主要提示是 負載過重)
      對變頻器已經設置了 無感矢量控制,電機過載保護設置成最高,矢量轉矩提升也設置成最高。如果不設置這些,連一噸的重量都帶不動。

請問高人們,一般這種負載運行的,電機加變頻器配合使用的,使用大一號的變頻器,能完成單獨使用電機的負載重量嗎?(本例子就是說,變頻器+電機配合使用,能否帶動12噸的重量???)


    

      
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-05 07:05
引用
引用第8樓ayangyzl于2012-08-04 20:12發表的  :
應該是參數沒有設置好,變頻器再差也不會出現這么大的差別,另外檢查一下你電機剎車的線是怎么接的,有很多帶剎車的電機剎車的電源是直接接在電機電源接線柱上的,如果用了變頻器剎車要重新接電源!

表示很認同你的觀點。