partboy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3264 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2020-07-09
查看partboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 21:10
各位高手幫我看看,我用的Q系列的 想把SFC中運行步顯示在PLC中,我先讀出DMOV K6S21 D100,然后對d100(d101)進行ENCOP M721 D120 K6  老是會報錯SM4100我其實想知道M721到M744中某一個ON時會在D中顯示,請各位幫幫忙
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 11:50
ENCO的用法好似不是樓主的用法
一般使用ENCO都用於檢測錯誤方面

有錯請指教