398173501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2018-08-09
查看398173501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 17:35
我們在做機器設備時,應該遇見到這樣情況:機器設備按下急停按鈕時,機器設備的氣缸和馬達停止不動,松開急停按鈕時機器繼續接著工作.程序應該如何編寫呢?或用什么特殊功能繼電器?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 15:03
樓主你說的這種情況應為暫停比較合適。而利用M8034禁止所有OUTPUT輸出時不妥。當出現故障時,按一下暫停按鈕,機械停住,故障排除后再按一下暫停按鈕機械繼續運行。這樣比軟妥,也安全。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-11 15:07
引用
引用第2樓337340504于2012-08-02 18:30發表的  :
一般做中間啟動必須先要求復位,在從斷開的那一步從新開始。如樓主所描述情況,建議最好是這樣做。如出現信號故障,極易出現人生事故!      對于機器而言,出現萬一那就是悲劇。



有些機械可以像你說的那要做,有些機械不行。如果那樣會浪費很多材料。如多工位的轉盤加工之類的機械就不能那樣做,F(xiàn)在的機械設計一般都是運行到哪里時,停住機械,故障排除后,按啟動時,在原來發生故障的那個狀態開始運行,這樣不會浪費一點材料,也提高了工作效率。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。