今天用電腦COM1口向臺達PLC下載程序時,出現通訊超時,無法下載。
換了根通訊線,故障依舊。懷疑此PLC有問題,換了臺PLC,還是不行。
為了檢測電腦COM1口是否有問題,用松下PLC連接電腦COM1,通訊成功,證明電腦COM口正常。
再對臺達PLC進行通訊,并檢查通訊設置,并點了默認設置,自動檢測,都無法通訊。
此時發現通訊設置中是 RTU ,改成 ASCII 后,再點默認設置,就通訊正常,故障排除。
原來前幾天用臺達編程軟件打開過網上下載的別人編的程序,通訊設置被自動修改成 RTU。光點默認設置是不會改回ASCII的,必須手動更改。