linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-01 19:18
有一臺三夌D700   0.75KW的變頻器,在頻繁啟動過程中,經常出現在啟動的時候電機象缺相感覺,無力拖動,顯示OL,更換新變頻后一切正常。是何原因呢?
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-02 13:24
變頻器輸出缺相,或是輸出相間電壓不平衡