[我想用S7-200和光電傳感器來做傳送帶上的產品計數器,硬件:S7-200CPU224一塊,TD400C文本一臺,兩個大屏LED顯示。想問各位師傅用LED顯示PLC里的計數數值怎樣編程,能給個例子嗎?
先謝了!
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 01:35
問題解決了:用SEG七段碼轉換就行了。不過我打箅放棄用LED數碼管做顯示,每個筆劃要用一個點,如果要顯示六位數7*6=42點,太嚇人啦!
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-31 01:51
回二樓朋友,文本作為主機有累計總數和當班計數兩個顯示,只有負責人才有密碼才能清零,包裝袋連袋計數分辨率客戶可以自已調,雙光電傳感器檢測計數,當其中一個傳感器有故障不計數時報警并關停輸送帶,用大顯LED屏只供現場顯示。用LED屏所需PLC的點數太多了,劃不來呀!
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-31 01:55
家園里的朋友們挺好的,有問必答。謝謝了哈!