小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-29 09:08
我發現現在的熱繼電器容易燒掉,怎么回事?電流已經調到比電機而定大一點了,啟動風機的時候(有人說啟動時關閉風門,可是操作人員誰會管你),熱繼電器直接冒煙或有糊味,不知道還有什么牌子的熱繼電器會好點?正泰的,華通的都試過,不行。
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 02:11
建議你改一下啟動回路,增加一個接觸器 作為啟動,用時間繼電器做切換。試試看吧!我是也有遇到過這樣的情況,是熱繼電器自身的原因吧!!