hjjzhaokang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1474 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2018-04-10
查看hjjzhaokang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-27 10:47
有一臺三菱E500變頻器 我現在把運行頻率改到60赫茲了 但運行后還是沒改前的50赫茲 怎么解決? 用的是外部電位器  ··求助大蝦們幫忙··
chengjingots
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2059 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-07-08
最后登錄: 2014-04-10
查看chengjingots的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-27 12:29
三菱的也有模擬量輸入對應的最高頻率,找到那個參數改一下就OK了。