最近在研究恒水供壓,想用三菱的變頻器作控制.
但不知道壓力變送器怎么控制變頻器,且接線要怎么接.另參數要怎么調?
望各位大蝦們指點迷津,拜謝!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-24 16:02
呵呵,變送器是采樣設備,而變頻器是控制設備,這一點首先要明白。

變送器采集壓力型號,然后轉換成標準信號,如4-20mA信號,接駁入變頻器的4-20mA信號輸入端,同時變頻器上需要設定為外部控制,且輸入信號為4-20mA控制,如果您的變送器為0-10V標準信號,那么變頻器側需要做相應調整。

這樣就完成了壓力信號這個輸入信號的采集。至于如何控制電機,那是變頻器的事情。

請您將問題具體化,因為不同行業的控制要求不同,因此也就帶來了不同的做法,比如,有些控制上帶有儀表,因此PID控制也就由儀表完成,因此,諸多控制方式不同,針對具體之應用進行討論看來更切合實際一點。