lx314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 159 點
下載積分: 611 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2022-11-30
查看lx314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-25 13:22
大家好,本人有一問題困擾了很久,特來救助,望大家踴躍指正
我有一個項目是控制兩條平行生產線砂箱循環的,砂箱從左邊向右推,推到右邊轉運小車,兩小車都向后行,再由右向左推,最后兩小車回到起點位置
。其中I0.0是個三位的旋鈕開關,分別是手動、中位、自動(I0.0),手動時是繼電器電路。在程序設計時有一條:
本來時等自動切換到手動時清中間位的,不知怎么搞的,有時在要從右向左推時,I0.0莫名奇怪的斷開了一下,將中間位清零了,有時又是正常的。問題是I0.0是旋鈕開關啊,怎么會斷開的呢?請大家知道的說下,謝謝
chenkang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 109 點
下載積分: 331 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-02-01
最后登錄: 2024-11-05
查看chenkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 11:00
有可能有干擾,邊沿觸發電路很容易受到干擾。