我們的立體車庫有一臺庫的升降電機被燒了后換了一個修好的上去用了4天就被燒了,然后又換了一個上去只用了一天就被燒了。3次電機繞組燒的都是同一相的。電機線路,控制回路全是好的,熱繼也沒有跳,電機也是以前的升降電機修好的。能查的全部都查了就是不知道原因。求各位幫忙分析一下。
小小國度
腳踏實地的干好每一件事
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 158 點
下載積分: 372 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2022-01-06
查看小小國度的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 22:28
兄弟:我談談我對維修電機這方面的看法。
以前也是修回來就用,但偶爾也出現外修效果過爛常常用不到一個月就會燒。
到現在,我們都要求凡是修回的電機。外修老板要保證他運行的功率與電流的安數正常,還得保修三個月。
從此后就很少出現修后的后遺癥。
因為我們知道,正常的電機。額定功率與額定電流都是規定死的。在外修的時候老板會因利益關系少搖線圈或用
含鋁的線。。。這樣他的正常功率會改變的同時電流增大而燒搖組線圈。

希望對你有幫助  呵呵