PLC能不加實物繼電器而直接去驅動氣缸嗎?望各位大蝦指教!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-06
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 11:26
加吧,多不了幾個錢的 2A 繼電器輸出PLC 直接控制 約 7VA 的接觸器線圈 也會有觸點壞的可能