自學真的苦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 192 點
下載積分: 802 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2012-09-06
查看自學真的苦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-19 14:11
傳統繼電器電路,一般會把完成計時后的時間繼電器斷開,這樣比較節能。

PLC編程中有必要這樣做嗎?讓定時器一直保持計時到達的狀態好不好?

mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 13:28
應該斷開,即使是與節能沒關系,但應養成良好的習慣,為下一次計時作準備。----這個就是主流做法。
例如,零線和相線一定要按照電工書籍寫的那樣左零右火嗎?不是啊,但是是一個好的默認做法。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠