樓主  發表于: 2012-07-18 17:15
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
俺是工廠的維修電工,廠里說要我們自己做設備,問我電氣能搞的定嗎?我說試試吧,以前也沒有做過控制柜,做了兩個禮拜,終于把控制柜搞定,請大家指點一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ccy5156) 支持
  • 下載積分:+5(wu32u2) 做的挺美觀
  • 下載積分:+5(xqx666) 小伙子,不錯
  • 下載積分:+5(注冊中心) 水平不低
  • 下載積分:+5(ymmfa) 感謝分享,請再接再?/li>
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2024-11-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-07-19 08:26
    按你這個控制柜的密度建議下次做成雙開門中間帶隔離的,類似于兩個小控制柜合在一起那種感覺,你的原件密度太高,故障率也高。因?yàn)槔锩孢有多個變頻器,你知道嗎?變頻連續工作非風口的熱量很可怕的。我們90KW的一個變頻需要單獨一個柜子。你看中繼已經沒辦法正常排放了。我這有幾張以前總工做的柜,你可以參考一下密度。

      
      

      
    山河今仍在,壯志在何方?