樓主  發表于: 2012-07-17 17:55
我這一臺FX2N-128MR的PLC,現在要把里面的程序讀出來,但通訊不上,請問在傳輸設置里有沒有什么要特別設置的,或其他什么問題要弄的,我是默認的點確認~~~~···謝謝
myth5015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 585 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2021-08-28
查看myth5015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 19:37
目前我遇到的不能通訊的只有五種情況
①設置問題(看設備管理器里面對應的通訊口是哪個,程序讀取時選同樣地com端口)
②通訊電纜有斷線情況(自己上網查通訊線針腳定義,查好后拿萬用表自己測試)
③有一些通訊轉換電纜需要安裝驅動程序(比如com轉usb,你的呢?)
④還有一種情況就是端口沖突(之前本人用POPCOM調試完yamaha的機械臂,又用同一臺電腦連接Q02CPU,發現不能通訊,研究了大半天,后來把對應的com口禁用再啟用,連接→OK)
⑤最后一種最最不可能的情況,你的PLC電源開了嗎?哈哈
myth5015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 124 點
下載積分: 585 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-07-23
最后登錄: 2021-08-28
查看myth5015的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-23 21:56
大哥 你這圖是程序死掉了啊 是不是軟件沖突了啊 這個還真沒遇到過