haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 21:07
傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
互相學習
haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 07:54
現在傳感器不能換,怎么做呢?
互相學習
haifeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-07-14
最后登錄: 2013-01-14
查看haifeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-17 15:39
今天我們做了一個實驗,將4-6ma(改變pr905)對應變頻器0-50hz,檔電機運行,傳感器獲得電流(在4-6 ma中變化),經AD模塊,將數字量送進plc 中pid運算,將結果送到DA 模塊,轉化的模擬量送進變頻器的4號端子,控制電機運行。 效果不錯,能夠穩定。  遇到問題: 試驗中我們用的設定值我們用數字量寫入,沒有進行多少pa轉化。
     現在想問的是: 多少pa與數字量的轉化(其中計算會出現小數),求解中。。。。。。。。。。。。。。
互相學習