老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-05-09
查看老魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 21:42
引用
引用第11樓長豐實業于2012-07-20 21:29發表的  :

牛B人啊   輸入220的變頻器輸出可以設定380

這本身就是很多變頻器都可以做到的!不要大驚小怪的!
QQ32135553