樓主  發表于: 2012-07-16 16:41
      我們公司有一臺設備是同時用5個位移傳感器測量5個活塞的行程止點,現如今有一問題:其中有1個2號傳感器,不是什么原因出現第一次測量數據不準,但是不移動零件繼續測量數據就正確了,反復測量數據都正確,其他傳感器正!,F(xiàn)面臨上級公司評審,望有經驗的論壇前輩指點迷津,改從哪里查起。  
   PS:我們已經更換過傳感器,傳感器用的是SONY DG810  通過模數轉換模塊,鏈接到PLC。 在線等前輩指點 或者加我QQ 30791407
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 11:06
我估計可能是距離遠了點,你把檢測開關調近點吧!